Автор |
Сообщение |
npak
Зарегистрирован: Jun 28, 2013 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт 28 Июн, 2013 8:01 Заголовок сообщения: аккумуляторы последовательно |
|
|
|
Есть старый UPS на 960вт(1500вА) чистый синус. Хочу его использовать вместо инвертора для системы солнечных батарей. UPS работает на 24в.
Такой вопрос, будет ли система работать хуже на 2х одинаковых аккумуляторах, собранных последовательно по сравнению с 12в инвертором и параллельным соединением? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
nik34
Зарегистрирован: Mar 23, 2008 Сообщения: 2820 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт 28 Июн, 2013 20:49 Заголовок сообщения: Re: аккумуляторы последовательно |
|
|
|
npak писал(а): | Есть старый UPS на 960вт(1500вА) чистый синус. Хочу его использовать вместо инвертора для системы солнечных батарей. UPS работает на 24в.
Такой вопрос, будет ли система работать хуже на 2х одинаковых аккумуляторах, собранных последовательно по сравнению с 12в инвертором и параллельным соединением? |
Если у Вас преобразователь работает от 24В, то от 12 он может просто не включаться, так что, вопрос лучше-хуже отпадает сам собой.
Последовательно ставить можно, желательно, чтобы они были хотя бы из одной партии поставки и одинакового уровня заряда. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
Форум об электронике, зарядке аккумуляторов, солнечных батареях, вопросы по теме "сделай сам".
|
|
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прилагать файлы к сообщениям Вы можете скачивать файлы
|
Форум Mobipower.ru - о солнечных батареях, аккумуляторах, зарядных устройствах, самоделках
|