Автор Сообщение
nik34
СообщениеДобавлено: Ср 07 Май, 2014 18:57    Заголовок сообщения:

vladlat писал(а):
, я бы посчитал что выпрямленное напряжение равно величине переменного что мы померили. умноженное на 1.13... То есть из 30 не получим 40, а 34...

Электролит на выходе выпрямителя заряжается короткими импульсами практически на самом пике синусоиды. Именно поэтому Напряжение на нем практически всегда в 1.4 раза выше среднеквадратического.
Зарядка идет большим током внутри импульса.

И зависимость напряжения на электролите от нагрузки в такой схеме незначительна, т.к. если напряжение проседало бы сильно, то это означало, что на электролите присутствуют очень большие пульсации, а для него это нештатный режим работы, вызывющий его перегрев и даже возможный взрыв.

Именно поэтому, в первом приближении, можно всегда считать, что напряжение на электролите после выпрямителя будет очень близко именно к амплитудному значению полуволны переменного тока, а не более низким величинам.
vladlat
СообщениеДобавлено: Вт 06 Май, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Re: преобразователи 8 и 10

pavdor писал(а):

На выходе выпрямителя 28-29 В, но при подключении преобразователя напряжение повышается до 43-44В. Как такое может быть? Преобразователи горят даже без нагрузки, просто при вращении регулировочного резистора.

А преобразователь разве не повышающий?
vladlat
СообщениеДобавлено: Вт 06 Май, 2014 12:55    Заголовок сообщения:

Когда Вы меряете после выпрямителя (без конденсаторов на выходе выпрямителя), то видите среднеквадратичное значение. Когда подключаете плату стабилизатора, а у нее на входе стоят электролиты, то они заряжаются до амплитудного значения синусоиды, которое в 1.4 раза выше среднеквадратического и составляет как раз чуть выше 40В при переменном напряжении около 30В. Что Вы и наблюдаете.
====================
И при интегрировании обеих половинок синусоиды? Это по-вашему площадь треугольника равна длине основания помноженная на высоту. Я бы ещё поделил на 2. С учётом того, что есть нагрузка, я бы посчитал что выпрямленное напряжение равно величине переменного что мы померили. умноженное на 1.13... То есть из 30 не получим 40, а 34...
nik34
СообщениеДобавлено: Сб 03 Май, 2014 9:16    Заголовок сообщения: Re: преобразователи 8 и 10

pavdor писал(а):
На вторичной обмотке трансформатора 32В (по паспорту должно быть 28)
На выходе выпрямителя 28-29 В, но при подключении преобразователя напряжение повышается до 43-44В. Как такое может быть?

Вообще-то это азы электротехники.
Когда Вы меряете переменное напряжение, то вольтметр показывает среднеквадратичное напряжение - по русски, при котором выделится столько же тепла, как и от источника постоянного тока такого же напряжения.
НО, амплитудное значение синусоидального напряжения в корень из 2х выше среднеквадратичного, т.е. выше в 1.4 раза.

Когда Вы меряете после выпрямителя (без конденсаторов на выходе выпрямителя), то видите среднеквадратичное значение. Когда подключаете плату стабилизатора, а у нее на входе стоят электролиты, то они заряжаются до амплитудного значения синусоиды, которое в 1.4 раза выше среднеквадратического и составляет как раз чуть выше 40В при переменном напряжении около 30В. Что Вы и наблюдаете.

Либо ставьте более высоковольтную плату, скажем №15, которая бы понижала вольт до 25 (с запасом для последующих стабилизаторов по максимальному напряжению, чтобы не горели) и дальше ставьте платы 8 и 10, либо ищите другой трансформатор с более низким выходным напряжением.

-------------------------------------
Рекомендую также поставить после выпрямителя свои электролиты на неск.тыс. микрофарад, иначе, при большой нагрузке емкости тех, что стоят на платах, может быть недостаточно и на них может быть весьма большой уровень пульсаций, что может привести к их разогреву и даже взрыву.
pavdor
СообщениеДобавлено: Чт 01 Май, 2014 14:07    Заголовок сообщения: преобразователи 8 и 10

собираю источник питания на преобразователях 8 или 10
Схема проста как мычание
Трансформатор -> выпрямитель -> преобразователь импульсный

На вторичной обмотке трансформатора 32В (по паспорту должно быть 28)
На выходе выпрямителя 28-29 В, но при подключении преобразователя напряжение повышается до 43-44В. Как такое может быть? Преобразователи горят даже без нагрузки, просто при вращении регулировочного резистора.

при подсоединении к батареи 12В напряжение на входе преобразователя не повышается, работает нормально.
Нет трансформатора на 12В не могу проверить как на нем будет.

Счем связаны глюки - преобразователь не может работать с трансформатором-выпрямителем или китайцы слишком завысили диапазон возможного входного напряжения?